Дорогие господа проектировщкики. Никогда в жизни не занималась проектированием Ледовых дворцов, подскажите методика расчета водопотребления , как в снип 2.04.01-85*? и каким образом получается общая цифра- суммарная от посетителей и спортсменов?   а не завышенная ли тогда эта величина ?
 
 
 
  demon185
  11.12.2009, 14:12
  
 
  Посмотрите это. Надеюсь поможет, сам недавно считал расходы для катка.
 
 
 
 
  СП 31-112-2007 Часть 3
Крытые ледовые арены
 
 
 
 
  Спасибо большое, конечно помогла. Но только я не совсем поняла,откуда берутся удельные водопотребления.
 
 
 
  SANTEXNIK
  11.12.2009, 20:19
  
 
  А таблица водопотребления есть в снип 2.04.01-85* приложение 3
 
 
 
 
  ОК, Я ГЛЯНУ, ПРОСТО ДАВНО В ПРИНИЦПЕ НЕ СЧИТАЛА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ДАЖЕ САМОЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ЗАБЫЛА ((((
 
 
 
  demon185
  12.12.2009, 16:11
  
 
  Здесь на форуме где то выкладывали экселевскую прогу для расчета водопотребления, там было заложено все по СНиП
 
 
 
 
  Цитата(demon185 @ 11.12.2009, 14:12) 

Посмотрите это. Надеюсь поможет, сам недавно считал расходы для катка.
0,6 л/с макс. секундный.... интересный каток с буфетом.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266п.4.17
 
 
 
 
  Rojer100
  3.12.2010, 18:22
  
 
  И все таки по ледовым каткам и спортивным объектам какая то проблема имеется. Совсем запутался по какой методике считать максимальный часовой расход ГВС. Подскажите пожалуйста. Есть СП ледовые катки п.6.2.5  содержит формулу расчета максимального расхода  Qгор=(qсут х n)/T Если брать расчетный по СНиП суточный расход ГВС (у меня он вышел 20.9 м3/сут) то исходя из формулы получается 1045 (при n=50 T=1).   1045 это в каких единицах? И правильно ли принимать по рекомендациям СП макс.часовой расход? Потомучто считая по СНиП получается слишком уж маленький расход 0.7 м3/ч (40кВт на нагрев), подобрав теплообменник под такой расход у нас будут работать максисмум 2 душа.  Количество занимающихся 50 чел, душевых сеток 24 шт.
 
 
 
  waljunja
  4.12.2010, 15:01
  
 
  Вообще-то, по СНиП максимальное часовое и секундное водопотребление по спортивным сооружениям принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных.
 
 
 
  waljunja
  4.12.2010, 15:28
  
 
  Часовой максимальный расход горячей воды у вас будет 50чел*60 л/ч*спорт=3000л/ч или 3 м3/ч (я поняла, что у Вас в час занимается 50 спортсменов)
Секундный расход горячей воды 24*0,14=3.36 л/с
 
 
 
 
  Цитата(waljunja @ 4.12.2010, 17:01) 

Вообще-то, по СНиП максимальное часовое и секундное водопотребление по спортивным сооружениям принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных.
Это уже в прошлом.
 
 
 
 
  waljunja
  5.12.2010, 17:42
  
 
  Заблуждаетесь. Законы физики отменить нельзя. 
 
  
 
  Rojer100
  6.12.2010, 14:55
  
 
  Цитата(waljunja @ 4.12.2010, 15:28) 

Часовой максимальный расход горячей воды у вас будет 50чел*60 л/ч*спорт=3000л/ч или 3 м3/ч (я поняла, что у Вас в час занимается 50 спортсменов)
Секундный расход горячей воды 24*0,14=3.36 л/с
Да все правильно 50 спортсменов. Т.е. из таблицы СНиП берем суточный расход и подставляем его в формулу. Ясно, спасибо, а я туплю.
 
 
 
   